土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 建筑中水设计规范8.1.3条文解释

建筑中水设计规范8.1.3条文解释

发布于:2012-06-23 23:33:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建筑中水设计规范中
8.1.3条文:中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位。。。
8.2.3条文:中水系统的自来水补水宜在中水池或供水箱处,采取最低报警水位控制的自动补给。其条文说明-补水管的自动开启控制水位应设在处理设备启动水位之下,约为下方水位的三分之一处。。。
请问,这两条文怎么觉得互相矛盾,满足8.2.3条文,就绝无可能满足8.1.3,这是怎么回事?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sgh625sgh
    sgh625sgh 沙发
    补水管出水口高度和这个启动控制水位并无直接联系
    2012-06-28 13:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • csabc
    csabc 板凳
    我估计是把补水管当成水泵吸水管一样,和低液位报警联系到一起了
    2012-06-26 19:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

红宝书的疑问,请张工帮忙

2008年案例上午第22题,就是热水的那道。题目中给的是定时供应热水。红宝书中给的答案卫生器具是按照题目中给的热水温度60度计算。但是我个人觉得应该按照规范5.1.1.1—2中选择使用温度来计算(例如浴盆应该采用40度)。而且在红宝书2010年上午的案例22题中定时热水计算中带淋浴的浴盆也是按照5.1.1.1—2中选择的40度计算的。请张工帮忙理解一下。

回帖成功

经验值 +10