1 性能系数越高,则能耗低?此说法是否对?2 直燃机一次能耗应该较高, 但是在此题中怎么比较, 但他的一次能耗为什么就比往复式低?请指教,谢谢!!!!!祝大家端午节快乐!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳实际上楼主只要理解用水定额一定得跟温度相关就可以了。按照题意,淋浴器用水定额300L/h,热水温度60度,冷水温度10度,实际换算成40度的水是多少?是500L。而规范5.1.1-2表住宅淋浴器小时用水量200L,使用水温40度(冷水仍以10度计),换算成热水需要120L,60度的热水就够了。这就是表5.1.1-1注1为什么要注明60度的原因!
而楼主提到的2010年上午第22题与此题不同,此题没有告诉你温度与用水定额。那这个就应该按规范数据来了。
个人认为06-11年注册试题08年整体来看,有点怪。此题怎么说呢,题目的数据本身不符合规范不说,玩的是捉迷藏。楼主正好可以通过历年试题分析下题目的演变过程,此题可以看出,这个更严谨,也更符合规范。2008年的就有点超越规范了且不符合节水要求!确切的说08年那个题目不严谨!