请问各位高工,13800平方米的病房楼建筑,采用风机盘管加新风的中央空调,水系统的供回水主管管径大约应该是多少?

全部回答(6 )

  • dingding0201
    查了一下型录 要250mm
    2012-06-27 10:10:27 来自 PC 评论 举报
  • wuliao607
    这是建筑面积呢,需要180的冷指标么?120就差不多了!大概200的管
    2012-06-26 19:48:26 来自 PC 评论 举报