土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区建筑面积的理解,不宜超过2000????

防烟分区建筑面积的理解,不宜超过2000????

发布于:2012-06-23 13:43:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做的一个项目,地下车库防火分区面积3060平,防烟区净面积(扣除所以设备人防房间)只有2000不到,到底需不需要设置两个防烟分区?求教啊
  • jwh19900704
    jwh19900704 沙发
    防烟分区的面积,首先要确定需要机械排烟的部位的面积之和,再根据建筑的布局划分防烟分区。如果是接近2000平建议至少划分2个防烟分区。
    2012-06-25 21:32:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下汽车库机械排烟量如何确定

一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。