一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量?
方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加)

方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。
A、按《建筑设计防火规范》GB500162006中,9.4.2条“每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2”,该地下汽车库暂分为3个防烟分区,每个分区面积500m2,则排烟量Q2=120X500=60000m3/h。
B、按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.2条“设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2”,该地下汽车库暂分为1个防烟分区,则排烟量Q3=60X1500=90000m3/h。

到底按哪个 Q 呢?

还是另有计算方案???

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • uyrfr_yun
    uyrfr_yun 沙发
    排烟风量是不是一定要小于60000m3/h呢
    2013-06-01 14:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • qwaz007
    qwaz007 板凳
    好帖子!顶了!
    2012-08-07 17:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

任一层建筑面积大于5000m2丁类厂房排烟问题求助

各位大侠,请教一下:任一层建筑面积大于5000平米的丁类厂房需要排烟,如果丁类厂房的第一层超过5000平米,第二层面积小于5000,那么第二层是否考虑排烟呢?急切等待回复,谢谢