土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的水泵属于二级负荷么?

这样的水泵属于二级负荷么?

发布于:2006-12-20 10:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个综合楼,地下一层,地上五层,每层面积2400,没有中央空调和自动喷淋系统,请问这个综合楼的生活水泵属于几级负荷?
该综合楼地下一层为车库,停车80辆。
右边一至三层整卖给银行,左边一二层为商场,其余为商业办公。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pengdan008
    pengdan008 沙发
    谢谢大侠~
    2006-12-20 12:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    三级负荷.
    规范没规定属于二级.
    再说生活水泵即使再重要.

    不过你还是看看建筑上的用途,详细对照民规看看.
    2006-12-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷预测的方法和应用

几种负荷预测方法及其应用 摘要:在电力改革进一步深入、电力市场逐步形成、电力企业自主经营、自负盈亏的今天,电力负荷预测工作开始越来越重要。科技发展为预测提供了各种理论和方法,通过对珠海市电力负荷预测,对预测方法及其应用进行初步探讨。 关键词:电力负荷 预测 方法 应用 1 趋势分析法 趋势分析法称之趋势曲线分析、曲线拟合或曲线回归,它是迄今为止研究最多,也最为流行的定量预测方法。它是根据已知的历史资料来拟合一条曲线,使得这条曲线能反映负荷本身的增长趋势,然后按照这个增长趋势曲线,对要求的未来某一点估计出该时刻的负荷预测值。常用的趋势模型有线性趋势模型、多项式趋势模型、线性趋势模型、对数趋势模型、幂函数趋势模型、指数趋势模型、逻辑斯蒂(logistic)模型、龚伯茨(gompertz)模型等,寻求趋势模型的过程是比较简单的,这种方法本身是一种确定的外推,在处理历史资料、拟合曲线,得到模拟曲线的过程,都不考虑随机误差。采用趋势分析拟合的曲线,其精确度原则上是对拟合的全区间都一致的。在很多情况下,选择合适的趋势曲线,确实也能给出较好的预测结果。但不同的模型给出的结果相差会很大,使用的关键是根据地区发展情况,选择适当的模型。分析珠海市1995年以来的用电量历史数据,发现具有比较明显的二项式增长趋势,模型曲线为y=0.229565x2-914.8523x+911472.65,利用该模型曲线得到2005年到2010年的用电量水平分别为52.78亿kwh和85.08亿kwh。拟合曲线如图1所示。