土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵的选择问题?

水泵的选择问题?

发布于:2006-12-19 15:00:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵的流量直接按主机流量的1.5~2倍选择,扬程直接按楼层高度附加1~2m来 选择对吗?还想请教一下冷冻水管冷却水管的管径有没有什么简便的计算方法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ylttzkx
    ylttzkx 沙发
    如果你按7度出水设计,按主机额定流量选就行了,加1.1~1.2的安全系数,如果按其它温度设计,就换算一下或咨询主机厂家
    2008-11-06 02:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhbo110976
    zhbo110976 板凳
    暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):

    Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)

    △P1为冷水机组蒸发器的水压降。

    △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

    L为该最不利环路的管长

    K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
    2008-11-05 15:04:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

层高较高时如何设置空调室内机

兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.

回帖成功

经验值 +10