兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ylttzkx
沙发
如果你按7度出水设计,按主机额定流量选就行了,加1.1~1.2的安全系数,如果按其它温度设计,就换算一下或咨询主机厂家
2008-11-06 02:55:06
赞同0
-
zhbo110976
板凳
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
2008-11-05 15:04:05
赞同0
加载更多回复 举报
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
回复 举报