还是动,静水压的问题 实际的问题

发布于:2004-07-19 10:54:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现设计十四层小高层住宅, 地下一层,-3.8米,层高为2.8米。消防水箱底高为50米,小区消防水泵出口压力为84米(即水不流动的压力),那到小高层地下一层消火栓的静水压是否为80+(3.8-1.1)米,那应该要减静压吧?假如地下消火栓打开时,那他的动压,静压又各是多少了,要减动压吗?如何估算呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengwenji
    fengwenji 沙发
    静水压是指平时没有开启消火栓时管网的水压,根据《高规》第7.4.7.2条,最不利点静水压力可为7米,则为50+7=57米,选取60米,离80米还远,可不用分区;对于动压50米,本人就觉得实际测量才能,建议低下几层采用减压孔板或稳压消火栓。
    2004-07-20 08:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    水泵出口84M即为动水压,怎能按静压对待?说得再清楚些,应是火灾时水泵工作后考虑动压是否超限,而平时是由高位水箱定压的,这时候考虑静压是否超压.
    2004-07-19 15:28:19