还是动,静水压的问题 实际的问题

发布于:2004-07-19 10:21:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现设计十四层小高层住宅, 地下一层,-3.8米,层高为2.8米。消防水箱底高为50米,小区消防水泵出口压力为84米(即水不流动的压力),那到小高层地下一层消火栓的静水压是否为80+(3.8-1.1)米,那应该要减静压吧?假如地下消火栓打开时,那他的动压,静压又各是多少了,要减动压吗?如何估算呢?
  • neardespring
    neardespring 沙发
    需要减压,工程上可以以静水压估算,超过部分适当减压,象地下室可以设置减压孔板,具体孔径可参考设计手册。
    2004-07-19 15:55:19

    回复 举报
    赞同0