各位高手,一16层的住宅,一梯两户,其中有一单元为复式住宅,入户门都在奇数楼层,偶数层两户完全分隔,按照规范应该每层都设置消火栓,偶数层设消火栓该怎样设置?如设在户内的话,每家应设置两个,楼梯间是否还要设置?偶数楼层不设置行吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cadren
    cadren 沙发
    偶数层我不想设置了,审图时再说,问审图的的他们也说不明白,他们建议要设,要设的话,每家设两个,而且楼梯间也要设,有点儿扯淡.
    2004-07-19 20:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    《高规》7.4.2 18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅当设置两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。