根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版第8.3.1条-二的规定,向环状管网输水的输水管不应少于2条。一般室外消火栓都接市政给水管网,但要向市政给水管网开两个接口费用较高,不知道各位师兄一般怎么处理呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hujl2001
沙发
天面水箱考虑是不是就是一个十分钟的流量呀,一般来说消防泵启动是在报警后3~5分钟,我是这样理解的。
2004-07-18 14:44:18
赞同0
-
飞鱼
板凳
天面水箱是在消防泵启动之前供消防用水
2004-07-18 13:47:18
赞同0
加载更多雨水现在做有压排水的时候采用承压管,一般的时候也没有必要的。
回复 举报
沉坑排水很头痛,是不是做个侧向地漏呢
雨水管如果是压力流就要用承压管
回复 举报