请教:室外消火栓管网输水管数量

发布于:2004-07-18 10:16:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版第8.3.1条-二的规定,向环状管网输水的输水管不应少于2条。一般室外消火栓都接市政给水管网,但要向市政给水管网开两个接口费用较高,不知道各位师兄一般怎么处理呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    从不同的市政管网或市政管网的不同环段接两个口,对市政来说不容易,建筑物多处于街道的中间部分,从不同的市政管网或市政管网的不同环段接两个口,有一路水需走很长的一段路,现在虽不需增容费,但市政设计院的设计费,施工费,占道费等也不少钱。若建筑物在道路交叉口处,引入两根管是最好的了。
    2004-07-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • mzy
    mzy 板凳
    恩,消防水池也是个不错的选择,但费用恐怕更高吧.
    不过受市政停水或水压不足的影响小,但消防泵房出水与环状消火栓管网依然要两条或以上.
    2004-07-18 10:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

凌晨时分火灾!我差点成烤鱼了……

三年前的七月,发生过一次火灾,写的贴子还在。。。。15号凌晨三点半又发生的火灾了,而且是近在咫尺,差点就烧着我了……不同的是,这次的火更加可怕,首先,我们住的这破楼是砖木结构,其实80%以上都是木头,包括天花板、楼板、大部分隔墙……不知能算几类耐火等级,三四类吗?想想都觉得可怕,其实这么多年都在担心着火灾的发生……其次,火灾是在凌晨发生,如果不是有同事半夜打游戏没睡觉,火在小卖部内烧着电气设备之后断电,他才出来上厕所于是发现火灾,不然损失会更大;再次,因为停电,所以到处一片都漆黑,虽然楼里装了几个应急灯,但现在能用的只有一个,而且还是在离着火处最远的地方(我晕。。),最后,也是最可怕的,就是着火点离我很近,就是我房间隔壁楼下的小卖部!!火点离我床铺的直线距离最多不超过五米!!!