是这样的,小弟目前做一个1400m^2左右的半地下商场,地点在广西,按冷指标300W/M^2计算冷负荷是430KW。
乘以系数0.9有387KW
我本来做了一台风冷螺杆机和两台送风机,后来老板说不用做了,甲方那边没定下来怎么做空调,应该是会做室外机,让我给电专业提供下功率让他们配下电即可。。。
室外机我觉得应该是VRV系统,但是不知道如何根据冷负荷计算配电功率。。。我想了下,应该要计算室外机和室内机的,手头上又没有合适的VRV的产品样本。。。有高手能根据冷量估算配电功率的吗,求教下。。。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句外机的输入功率约 300/3.2=93.75Kw(业内能效比3.2算不错了)
内机算平均20平方1个,共50个,内机总功率约 50*0.1=5Kw
如果要加辅助电加热的话,那功率就上去了,每个内机算平均2Kw,电辅功率就100Kw
所以制冷时,内外机总功率约93.75+5=98.75kW
制热时,如电辅全开,内外机总功率约185kw(VRV室外机制热输入功率略小于制冷)
如果你确定同开系数低,那可以再打个折