土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于雨淋系统分区后的水力计算

关于雨淋系统分区后的水力计算

发布于:2004-07-17 17:54:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一舞台葡萄架下按规范要求设雨淋系统,环状网供水,因为葡萄架面积为338m2>260m2(作用面积),故考虑分区确定。从确定最不利点着火时,两个相邻分区的雨淋系统打开,那么本人考虑势必分区越多,系统经水力设计流量势必越小,问题就是如何确定分几个区呢?如果按两个区考虑的话,一个区面积为169m2<260m2,那么我在最终水力计算时是按作用面积260m2内的喷头数计算确定还是我的一个区169m2的喷头确定?还有两个分区的供水管网是单独成环,是否需互相连通?还是一个大环?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xielunxiu2004
    xielunxiu2004 沙发
    2003gpsby,能分享您的经验吗?
    2006-02-28 21:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • wangyutong
    wangyutong 板凳
    因为葡萄架面积为338m2而且无法采取人为方法形成防火隔断。所以,一旦发生火灾,火会在整个葡萄架下的所有面积迅速蔓延所以葡萄架下的所有面积,所有喷头都会动作。即338m2事实上都在一个防火分区中,不能人为地分成两个。这种情况下只能采用两个雨淋阀同时动作并采用环状网供水的雨淋系统并必须严格进行水力计算。
    2004-11-16 17:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内给排水审图如何把握?

我们在室内给排水审图中发现:大多数工程无计算书\卫生间大样无定位尺寸\管线综合图无交叉点上下管控制标高\无建筑灭火器配置\屋顶水箱无放大图和剖面图\室外污水处理池未选型号等等,各位同行,大家认为这样行吗?

回帖成功

经验值 +10