土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
室内给排水审图如何把握?
室内给排水审图如何把握?
我们在室内给排水审图中发现:大多数工程无计算书\卫生间大样无定位尺寸\管线综合图无交叉点上下管控制标高\无建筑灭火器配置\屋顶水箱无放大图和剖面图\室外污水处理池未选型号等等,各位同行,大家认为这样行吗?
发布于
2004-07-17 16:46:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
jcq
你要什么计算书呢?卫生间定位我觉得无所谓,因为建筑专业已经有定位了。不过本人还是觉得定位好一点。管道控制标高我觉得建筑物内部不需要标,现场施工控制就行,建筑物外部的排水管道应该标出标高。建筑灭火器配置一般我们都不画出来,但是在设计总说明中会说明怎么配置。其他的我觉得应该补充。水箱无放大图,剖面图,室外污水处理池未选型号叫施工队怎么做。
我是设计人员,不是审图人员,以上只是我的设计观点而已。
1、设计深度中好象没有要求给排水专业向审图单位提供计算书啊,都是作为内部资料保存的;
2、现在的设计人员已经没有多少的权力了,卫生设备都要经过建设单位定,各种不同的卫生器具的予留洞是有差别的,所以,设计人员没有办法标注定位尺寸;
3、管线综合图的交叉点上下管的控制标高应该要标的啊,至少我们这里(青岛)都是这么做的,我不知道别的地方是怎么要求的;
4、建筑灭火器配置按说应该属于建筑专业的,但是不知道为什么,现在却属于给排水的设计内容,不过,既然给了我们,我们就要做啊,这些应该做的;
5、屋顶水箱的放大图应该画,但是我觉得如果有水箱系统图的话,就没有必要在画剖面图了,画了反而会有些重复,增加了一些无谓的工作量;
6、室外污水池的型号引个标准图集就可以了,我觉得这个倒是很容易可以做到的,好象大家也都做了啊!
以上都是属于个人的一点看法和设计中的体会,大家可以一起讨论讨论。
2004-08-11 10:07:11
来自 PC
评论
举报
jcq
2004-08-11 10:06:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cdz1964
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
192
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
