土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因

请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因

发布于:2006-12-16 22:24:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因!
我50MW发电机组前几天凌晨12点出现了PT断线报警,经过检查发现6KV母线PT小车内冒烟,运行人员马上将小车抽出,发现C相电压互感器已经烧坏(有黑色粘稠物质溢出),现场遥测绝缘一二次侧对地为零,断定烧坏,同时用手触摸PT发现,ABC三相PT均烫手,勉强将手放触摸2秒,还发现C相的一次侧的0.5A保险,和二次测的6A的保险同时损坏,AB两相均未损坏。事后经过厂家技术人员的鉴定,断定为一次谐波导致的PT损坏,恰好我厂没有装设一次消谐器,PT的型号为:REL10-6-6;√3/0.1;√3/0.1;3KV.可是我方不认为是一次谐波导致,因为同时并联运行的另一段同样型号的PT却正常运行。为此,希望各位帮帮忙分析一下?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    二次短路的说法应考虑既然二次保险已经熔断了,一次为什么还会熔断?如果说二次保险大了,那么熔断一次侧保险后,二次仅仅是互感出生的电压是很低的,不会再使二次保险熔断的。
    如果是二次发热时间过长致使绝缘破坏,那么短路应该在两相之间(二次要是短路就应该是两相发热,不会是一相接地),但一次侧只有c相熔断。

    高压侧谐振或者操作过电压应该是比较准确的说法。谐振有工频谐振、低频谐振和分频谐振。各相的参数不可能是绝对一样的,从事后看三相均发热可以印证这一点。只熔断一相应该理解为恰好c相参数完全满足,电压最高。操作过电压可能是一次系统中性点接地点消失或其他的过电压产生原因。我厂曾经出现过因为操作过电压的问题使保险熔断的。
    2006-12-20 20:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • liuxueyi
    liuxueyi 板凳
    在PT开口三交绕组上装设220V 200W灯
    2006-12-18 19:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助立式电机振动问题

我公司有一台电机功率为280KW,380v,水泵为双吸轴流泵,电机为立式安装,上轴承为推力轴承7322A(悬挂式推力轴承),电机下轴承为NU322,柱轴承,对轮连接为刚性连接,电机运行方式为调频调速运行,变频器德国西门子生产,该类型电机投入运行的共3台,其他两台电机运行正常,唯独3号电机在9月14日更换上轴承后随运行时间的增长振动增大故障,换备用电机故障现象相同,经重新调整电机支架水平、泵解体检查、电机重新更换轴承、人为提高电机转子使上轴承在寻找磁力中心时向下受力等处理手段,但故障仍未消除

回帖成功

经验值 +10