土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 带蓄电池应急照明箱进线位置

带蓄电池应急照明箱进线位置

发布于:2006-12-15 15:29:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我开始是做在A的地方,但身图说的要 单独回路,作在B的位置,是不是 有 什么规范,我 美 看到的。本人觉得直接从预分支上出也 行亚。还有,我作 一个1类高层,还不能从旁边的照明箱出,要从低压屏出来,因为这是 消防设备,不能断电,想想也对,一旦我断调照明箱,那常用回路没用,直接用蓄电池,可也 不知道怎么 反驳他

1166167743257.GIF

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 紫魂
    紫魂 沙发
    哦,谢谢。我市想知道为什么应急照明箱的常用电源回路不能从预分支电缆上出,要从母线排上出
    2006-12-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • jzsjyys
    jzsjyys 板凳
    见新版<建筑设计防火规范>第11.1.4条
    2006-12-15 15:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版<建筑设计防火规范>问题请教,须特别注意

新版<建筑设计防火规范>中第11.3.1.5公共建筑的疏散走道 应设置消防应急照明灯具请问:1疏散走道如何定义?与走道有何区别?2如果没区别则是否意味着所有公共建筑的走道都应当设置消防应急照明灯具?比如1座2层小办公楼,按照以前规范是不需要设置消防应急照明灯具的.

回帖成功

经验值 +10