土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新版<建筑设计防火规范>问题请教,须特别注意

新版<建筑设计防火规范>问题请教,须特别注意

发布于:2006-12-15 15:18:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新版<建筑设计防火规范>中第11.3.1.5公共建筑的疏散走道 应设置消防应急照明灯具
请问:1疏散走道如何定义?与走道有何区别?
2如果没区别则是否意味着所有公共建筑的走道都应当设置消防应急照明灯具?比如1座2层小办公楼,按照以前规范是不需要设置消防应急照明灯具的.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    这个问题我也有看到。
    我的做法就是,公建出口指示一律设置。至于疏散指示,与出口大于10m也设置,但公建出口都大于等于2个,所以,基本上至少设置一个双向指示。
    反正,设了就设了,何必讨论该不该设。甲方如果想节约他们不弄就是,我们图纸弄上去就行。
    不就多点工作量吗, 有什么可讨论的。
    另外,大侠顾非的什么吓出一身冷汗,也太夸张了。12月1号执行的规范,这一两个月的工程,应该都可以出变更的,变更就是了嘛,也只是几张纸而已,大惊小怪。
    2007-02-02 11:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳

    本人认为是凡公共建筑的走廊须都加消防应急照明.
    2007-02-02 09:12:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一款新灯大伙评评

高度有8米和4米两种,4米的上装用高分子复合板制作,表面高滑,色彩艳丽.下图为4米高的效果图,大家有什么建议请尽情的提出来.

回帖成功

经验值 +10