土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统分区的依据

消火栓系统分区的依据

发布于:2006-12-15 10:12:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据高规05的规定:消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,如大于,应采取分区给水系统。这里的“栓口的静水压力”我的理解应该是水流在静止时对栓口形成的一种压力,和动水压力是一个相对的概念。问题是现在的高层建筑一般会在屋顶设置稳压设施以保证最上层的压力流量,那稳压泵施加给系统的压力是不是也应该计算在1.0MPa内?我觉得应该计算在内,因为取值为1.0MPa的依据是根据钢管的各种性能、承压等因素综合取定的,所以应该计算在内。不知道大家如何理解?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    网上有江苏审图办的答复,稳压泵施加的压力要计算。同意你的理解
    2006-12-17 14:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    同意你的理解。
    2006-12-15 13:16:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火规范中对 成组布置建筑的理解

规范8.2.2条中:注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。成组布置的意思就是防火间距太小容易引起大面积着火。是不是说防火间距满足要求就可以认为不是成组建筑。不叠加室外消防用水量。请那位有经验的大哥,大姐们指教。不胜感激,谢谢。

回帖成功

经验值 +10