防火规范中对 成组布置建筑的理解

发布于:2006-12-15 09:43:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范8.2.2条中:
注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。

成组布置的意思就是防火间距太小容易引起大面积着火。是不是说防火间距满足要求就可以认为不是成组建筑。不叠加室外消防用水量。
请那位有经验的大哥,大姐们指教。
不胜感激,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric.wang
    eric.wang 沙发
    来学习了,比较有收获!
    2006-12-18 13:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    你理解得很正确。
    2006-12-15 16:38:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压孔板的计算结果为何不同?

工程的情况就不细说了,现在针对五层消火栓栓口压力超过0.5MPa设置减压孔板的问题向大家请教。如第一个截图:已知第五层消火栓的水量为5L/S,管径DN65,剩余水压为H=0.33MPa,则V=1.51m/s。书中计算出来的减压孔板孔径为21mm。接着我用天正7.0软件动手做了一次计算,计算的结果见第二个截图,得减压孔板孔径为19.7mm,两者相差较大。后来我又根据提供的条件笔算了一下,计算结果和19.7mm较为接近。请问哪个结果正确?