正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tdqhappy0
沙发
具备并列条件。
2012-06-24 15:53:24
赞同0
-
wlszjs
板凳
这个大的变压器低压侧要并联的话千万要校验好短路电流,我个人是不大主张并联的,短路电流那是相当的大,好好验算,慎重并联!
2012-06-24 12:46:24
赞同0
加载更多回复 举报
初步估算一下,一台2000KVA变压器低压侧的短路电流是30多KA,两台并联就是70KA,3台并联要达到100KA了,即使算上高压侧短路容量,两台并联也会有50KA左右,出线空气开关很难满足要求的。因此如果没有必要的话慎重并联。
如果为了主变检修时出线不拉电而加联络开关,尽量与主变进线连锁或者在运行方式上加以限制。
[ 本帖最后由 wlszjs 于 2012-6-24 12:58 编辑 ]
回复 举报