土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压侧联络的问题,请高手指教。

关于低压侧联络的问题,请高手指教。

发布于:2012-06-18 23:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有同一10kV母线上的3台SCB10-2000kVA 10/0.4kV D yn11配变,是否可在低压侧设母联开关,如何连锁?请高手指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 沙发
    具备并列条件。
    2012-06-24 15:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    这个大的变压器低压侧要并联的话千万要校验好短路电流,我个人是不大主张并联的,短路电流那是相当的大,好好验算,慎重并联!
    初步估算一下,一台2000KVA变压器低压侧的短路电流是30多KA,两台并联就是70KA,3台并联要达到100KA了,即使算上高压侧短路容量,两台并联也会有50KA左右,出线空气开关很难满足要求的。因此如果没有必要的话慎重并联。
    如果为了主变检修时出线不拉电而加联络开关,尽量与主变进线连锁或者在运行方式上加以限制。

    [ 本帖最后由 wlszjs 于 2012-6-24 12:58 编辑 ]
    2012-06-24 12:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提醒:送电前没检查现场图片曝光

今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!

回帖成功

经验值 +10