【请教】室内供水系统立管为何不能用DN100

发布于:2012-06-18 16:46:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本公司在建的一个商业项目,计划是做四星级宾馆,标准层大概是每层24个房间,每个房间卫生间都设有淋浴和浴盆。现在设计院给的图纸是每5层做一个供水系统,供水立管选用DN125钢塑复合管。大家知道DN125管道是比较少用的,本公司建议改为DN100管,但是设计者坚决不同意,说是根据计算必须要用DN125。
依本人的经验,DN100立管肯定是够了,但是设计者坚持本人也没办法。这里想向各位请教一下:1,当宾馆同时设淋浴和浴盆时,在计算设计秒流量是是否可以只计其一?(只计当量相对较大的浴盆)2,本人根据各项参数大概的计算了一下(淋浴和浴盆都算上),计算出来的设计秒流量是9.78(L/s),如管径选DN100,则计算流速是1.23(m/s),这个流速不可以吗?为什么不能用DN100?本人不是做设计的,求各位大侠指点。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 宇宙真理
    宇宙真理 沙发
    你还是邀请设计一起做这个计算吧
    我认为采用DN100的没问题。
    2014-12-16 09:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • xmf777999
    xmf777999 板凳
    对于高等级酒店对流速是有限制的
    2014-12-16 06:09:16

    回复 举报
    赞同0