人防地下室防爆地漏为DN150的,施工单位称镀锌钢管DN150的无法套丝,不能用丝接?那应该如何处理呢?

全部回答(5 )

  • xuke854
    咨询过设计院,称按规范设计负一层就得是DN150的防爆地漏,负二层是DN80的防爆地漏,不能改的。后来又问了我们其它两个项目,也是有DN150的地漏,地漏均是内丝,施工单位也是在外面让人加工DN150的短接头,先与地漏连接,剩下的镀锌钢管则与这个短接焊接,虽说不标准吧,但是只能这样做了。所以我昨天就通知总包仍然按图施工。