土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值

大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值

发布于:2006-12-14 20:13:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
大家来说说你们的400V厂用电规定的电压范围值,我们这里是360V-430V

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dq.tiger
    dq.tiger 沙发
    供配电系统设计规范
    GB 50052-95
    第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
    一、电动机为±5%。
    二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
    三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
    2007-01-11 11:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • lzq_123
    lzq_123 板凳
    2007-01-03 22:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手发电机进相运行的电枢反应问题

同步发电机在电网上保持有功不变进项运行时,在进相运行区间电枢电流 I 都超前于端电压U,但滞后于空载电势E0(此时电机及内电抗和外部负载组成的整个电路应该是电感性,但外部负载应该是电容性的),只要电枢电流滞后于空载电势不管其超前滞后于端电压都应该是去磁的电枢反应。怎么我的概念及查阅的资料都说发电机进相运行是助磁的电枢反应?我现在分析的一团糊涂!请教各位朋友!

回帖成功

经验值 +10