土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教高手发电机进相运行的电枢反应问题

请教高手发电机进相运行的电枢反应问题

发布于:2006-12-14 18:51:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
同步发电机在电网上保持有功不变进项运行时,在进相运行区间电枢电流 I 都超前于端电压U,但滞后于空载电势E0(此时电机及内电抗和外部负载组成的整个电路应该是电感性,但外部负载应该是电容性的),只要电枢电流滞后于空载电势不管其超前滞后于端电压都应该是去磁的电枢反应。怎么我的概念及查阅的资料都说发电机进相运行是助磁的电枢反应?我现在分析的一团糊涂!请教各位朋友!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shuiqingqing
    shuiqingqing 沙发
    其实电枢反应去磁还是增磁应该看电枢电流是滞后还是超前空载励磁磁势E0,发电机迟相运行即电流滞后端电压U(此时也滞后于空载励磁磁势E0)这时应该是去磁的Isinφ分量(φ为内功率因数角)随I的增大而增大,所以增加励磁;发电机进相运行即电流超前端电压U(此时也滞后于空载励磁磁势E0)这时去磁的Isinφ分量(φ为内功率因数角)随I的增大而减小再逐渐增大,所以减小励磁再增大励磁。
    2006-12-21 18:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    同步发电机外特性曲线可直观反映进相迟相运行时的电枢反应:
    1.负荷功率因数滞后时,随着负荷增加,发电机端电压呈单调下降状;
    2.负荷功率因数超前时,随着负荷增加,发电机端电压呈单调上升状;
    2006-12-21 10:51:21

    回复 举报