跪求解决电容柜加多一组硬补效果会好点吗

发布于:2012-06-18 16:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250kVA变压器,高计的,没有用什么电的时候功率因数只有0.89.工厂开工的时候,无功补偿控制器功率因数显示0.93,但是总柜的功率因数表显示超前,负荷终端显示实时功率因数只有0.74,没有硬补,设置目标功率因数是0.95.但是负荷变快比较快,该厂只要单班制的,一个星期算下来的功率因率只有0.81.如果我加多一组硬补上去的话,效果会不会好一点,如果加的话,应该加多大的硬补啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    看你补偿的目的是什么?如是避免供销部门罚款,在总配电室集中设补偿,就会出现总配合适,末端低!如无此要求,无功又在某一末端比较集中,直接在末端设一固定补偿,随设备一起起停效果最好!如都不是,就需你详细分析后确定了!
    2012-07-01 08:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    按区管说的办!补空载(建立并维持交变磁场)容量。约2—3kvar可满足要求。
    2012-06-18 23:36:18

    回复 举报
    赞同0