电气工程
\
供配电技术
\
配电桥架每隔30m设置不小于20mm的伸缩缝?有要求吗?哪里要求的?
配电桥架每隔30m设置不小于20mm的伸缩缝?有要求吗?哪里要求的?
配电桥架每隔30m设置不小于20mm的伸缩缝?有要求吗?哪里要求的?
发布于
2012-06-18 16:20:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
aquarius850205
2012-07-25 13:44:25
来自 PC
评论
举报
sx717
CECS 31:2006 4.5.5托盘、梯架直线段每隔50m应预留20~30mm伸缩缝
2012-07-24 11:03:24
来自 PC
评论
举报