土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家还都这样做吗?

大家还都这样做吗?

发布于:2006-12-14 16:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我见我们这很过人画图都有这样一个习惯.
一看是消防,就怕了.电源线都是用的ZR或NH的,穿金属管或者桥架敷设,而且都是防火的!
在他们的理念中,只要消防配电,就必须这样做.

我觉得这样做实在太浪费.
高规上讲,如果采用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.
看见,普通的电缆\线是可以用的.只是如果用普通的电缆\线,明敷时,要采取防火措施.
而如果用ZR或NH线\缆,在电气井中\电缆沟内敷设,可以不采取防火措施.在别的地方是要采取防火措施的.


大家觉得如何?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    浪费造价有什么好的?
    现在不是在强调节约吗?
    既然那样做可以,为什么要多此一举呢?

    看来国家对于建筑节能控制的还是没到位\!
    2006-12-15 16:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • t800
    t800 板凳
    楼主说的不错,论坛上也早就有这个问题的帖子了,记得大鼻山有个帖子就说这个,但是,你不用ZR,NH也就只能说你不违反规范,规范、标准是我们的最低标准,别人这样设计也不能说别人错,何况,设计还有别的考虑,有其他的因素在影响设计。
    2006-12-15 15:15:15

    回复 举报
    赞同0