土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/0.4kV三相油变的最小容量是多少?
从样本上看最小容量是30kVA,有没有更小容量的如5kVA,10kVA及20kVA。

全部回答(6 )

  • panshuoguang
    我就是做变压器试验的。有5kvA的
    2006-12-24 09:09:24 来自 PC 评论 举报
  • lwei020420
    一般小于30KVA的不生产,5KVA的10/0.4kV三相油变没有此标准。80年代中后期变压器的标准容量有:10 、20 、30 、40 、50 、63 、80 、100 、125 、160 、200 、250 、315 、400 、500 、630 、800 、1000 、1250 、1600 、2000 、2500KVA变压器
    2006-12-23 09:42:23 来自 PC 评论 举报