正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
我在西电东送的一个项目工地,发现500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序不一直,水平相序为A、B、C而到了铁塔上就为B、A、C和B、C、A了,请问各位这其中有什么道理吗???能否具体说说呢???小弟感激不尽~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对于35KV、66KV配电网,变压器绕组通常采用Y接法,有中性点引出,就不需要使用接地变压器。对于6KV、10KV配电网,变压器绕组通常采用△接法,无中性点引出,这就需要用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是在系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用于引出中性点以连接消弧线圈。
接地变压器采用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,因而Z型接地变压器的零序阻抗很小(一般小于10Ω),空载损耗低,变压器容量可以利用90%以上。而普通变压器零序阻抗要大很多,消弧线圈容量一般不应超过变压器容量的20%,由此可见,Z型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。
一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时(例如全电缆网络),Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变压器的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。
回复 举报