土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张

哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张

发布于:2006-12-14 13:40:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
哪位兄弟有接地变Z型接线原理图,请帮忙发一张。急需!!!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sitongbada
    sitongbada 沙发
    谢谢!!!
    2006-12-23 20:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • 哄哄34
    哄哄34 板凳
    Z型接地变压器
    对于35KV、66KV配电网,变压器绕组通常采用Y接法,有中性点引出,就不需要使用接地变压器。对于6KV、10KV配电网,变压器绕组通常采用△接法,无中性点引出,这就需要用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是在系统为△型接线或Y型接线中性点未引出时,用于引出中性点以连接消弧线圈。
    接地变压器采用Z型接线(或者称曲折型接线),即每一相线圈分别绕在两个磁柱上,两相绕组产生的零序磁通相互抵消,因而Z型接地变压器的零序阻抗很小(一般小于10Ω),空载损耗低,变压器容量可以利用90%以上。而普通变压器零序阻抗要大很多,消弧线圈容量一般不应超过变压器容量的20%,由此可见,Z型接线的变压器作为接地变压器是一种比较好的选择。
    一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时(例如全电缆网络),Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
    接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替站用变。在带二次负载时,接地变压器的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。
    2006-12-22 10:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序问题

我在西电东送的一个项目工地,发现500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序不一直,水平相序为A、B、C而到了铁塔上就为B、A、C和B、C、A了,请问各位这其中有什么道理吗???能否具体说说呢???小弟感激不尽~~~

回帖成功

经验值 +10