我在西电东送的一个项目工地,发现500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序不一直,水平相序为A、B、C而到了铁塔上就为B、A、C和B、C、A了,请问各位这其中有什么道理吗???能否具体说说呢???小弟感激不尽~~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaichuang12
    zhaichuang12 沙发
    等我照两张照片,让大家瞧瞧吧~~~
    2006-12-17 15:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • romanstorm
    romanstorm 板凳
    你说的B、A、C和B、C、A,是从下到上吧?
    塔应该是鼓型塔。上相横担最短,因此接门型架上最靠里的一相;中相最长,接最靠外的一相;下相中长,自然接中间的B相了。这样就不会水平交叉了。