土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序问题

500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序问题

发布于:2006-12-13 17:33:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在西电东送的一个项目工地,发现500KV升压站出线水平相序与邻近铁塔垂直相序不一直,水平相序为A、B、C而到了铁塔上就为B、A、C和B、C、A了,请问各位这其中有什么道理吗???能否具体说说呢???小弟感激不尽~~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaichuang12
    zhaichuang12 沙发
    等我照两张照片,让大家瞧瞧吧~~~
    2006-12-17 15:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • romanstorm
    romanstorm 板凳
    你说的B、A、C和B、C、A,是从下到上吧?
    塔应该是鼓型塔。上相横担最短,因此接门型架上最靠里的一相;中相最长,接最靠外的一相;下相中长,自然接中间的B相了。这样就不会水平交叉了。
    没有考虑逆相序排列。
    这是最正常的接法,大家都这么干的。
    2006-12-16 13:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

杆塔基础计算软件

铁刚性基础,铁塔柔性基础

回帖成功

经验值 +10