阅读下一篇
冷风机冷却面积的计算A=Q/KTA:风机的冷却面积Q:冷却设备的负荷T:制冷剂与冷间空气的温差以上公式是制冷工艺设计中的,如果说蒸发度为0度,风机的负荷为100KW,要把房间温度降到5度时,风机能冷却面积为A=Q/KT=1149.4平方。当把空间的度提高到10度时风机的冷却面积为574.7平方,其中K值为书中给定的一个值为17.4瓦每方米摄氏度。冷却设的负荷假设不变,为什么房间温度要求越高反而同制冷量的风机冷却面积越小了呢?就像一个1P的空调可以把房间温度降到20度却不能降到24度一样,这是不是有矛盾啊?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳