土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 小面积洁净房设计方案请教

小面积洁净房设计方案请教

发布于:2006-12-13 10:23:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位达人,请教几个问题:
1。10000级净化车间余压阀是不是可有可无?
2。精确到+/-1度的温度控制用什么样的系统比较好?组合式空调机集中控制还是吊顶风机分散控制好?
3。厂房内原有蒸汽管道,热盘管直接用蒸汽管路好还是板换成热水好。
小弟手上这是个500平米左右的小改造工程的洁净房,所以要尽量本着节约成本的想法设计,请各位大哥指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    并非只有表冷除湿可以达到湿度要求,但你的湿度要求表冷可以达到,不用再加其他装置。
    夏季设定55+-5,冬季设定35+-5
    2006-12-18 13:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • huazi9909
    huazi9909 板凳
    再来请教个加湿除湿的问题,洁净房湿度要求在30%-60%,加湿是用蒸气加湿,请问只有表冷器能达到湿度要求吗?是否要再加除湿的装置,如需要,怎么加?
    2006-12-18 13:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统运行中遇到的几个不可避免的问题的讨论

空调系统运行的好坏直接影响到生产或生活的质量,运行中常碰到的几个难点问题,请大家支招:1、过滤器的清洗及更换。相关内容已经上传。2、机组运行过程中如何进行的维护和保养?3、冬季如何对表冷器进行防冻保护? 做法有 加防冻液,如乙二醇;用压缩空气吹;保持环境的适宜。还有别的更好的方法吗?4、夏季如何解决除湿效果不佳的毛病?通过表冷器降温除湿,再升温的方法。5、如何应对运行过程中送风量改变对洁净区压差的影响?