土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调系统运行中遇到的几个不可避免的问题的讨论

空调系统运行中遇到的几个不可避免的问题的讨论

发布于:2006-12-13 09:48:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

空调系统运行的好坏直接影响到生产或生活的质量,运行中常碰到的几个难点问题,请大家支招:

1、过滤器的清洗及更换。相关内容已经上传。

2、机组运行过程中如何进行的维护和保养?

3、冬季如何对表冷器进行防冻保护?
做法有 加防冻液,如乙二醇;用压缩空气吹;保持环境的适宜。还有别的更好的方法吗?

4、夏季如何解决除湿效果不佳的毛病?
通过表冷器降温除湿,再升温的方法。

5、如何应对运行过程中送风量改变对洁净区压差的影响?

1165974526721.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    4.应该说 露点温度 < 12.7度 (建议值,待求证) 可能更严谨一点.
    zhanghuhang 休息说说你们工程 怎么 除湿效果不佳? 原系统配置是什么样的 . 重点说一下 室内设计 温度 湿度多少 ? 空调箱能把空气处理到的露点温度是多少 ?
    5 "室内安装压力传感器和新风阀联动。"
    <洁净厂房的设计与施工> 有很好的介绍.
    送风量是因为什么改变的?

    其他可以和 hhnec 交流
    2006-12-14 11:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    4。相对湿度要求在50以下时,就不要用表冷除湿了。
    nk审图师的意思是用喷水室了?
    2006-12-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《医院消毒供应中心管理与质量控制指南》

那位高人有没有《医院消毒供应中心管理与质量控制指南》,先谢谢高人了

回帖成功

经验值 +10