wjm0571
沙发
我们公司也有板换,冷凝水要疏到比出水点高的冷凝水箱,有北压,肯定要选浮球式,室外蒸汽管路选用热动力式。
2007-01-16 23:09:16
赞同0
-
dade188
板凳
厂家是次要的,关键是要选对型式。我们在11月份刚安装了两个换热站,都是蒸汽采暖,换热器上装配疏水器。由于疏水器有好几种,最普通的是圆盘疏水器,我们这种工况不能用,老憋气,后来和疏水器厂里的技术人员联系,全部更换为自由浮球式,才把问题解决。建议你也按此行事。