土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯前室室内消火栓应不应该作为普通的使用

消防电梯前室室内消火栓应不应该作为普通的使用

发布于:2006-12-12 11:33:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近小弟遇到一个问题:根据成都最新审图意见(我问过西南院审图的)给我的意见就是消防电梯前室室内消火栓不应该作为普通室内消火栓使用,不能计算在布置数量范围内!郁闷中。。。。。这样的话那种塔式结构高层室内消火栓布置起来就恼火了!郁闷中。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 翱翔天际007
    谢谢斑竹!主要这个问题成都市刚刚实施!!所以有此疑问!!
    2006-12-12 16:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    斑竹说的对,这个老问题了,不过上海可以借用的,除了地方规范容许的之外,一律执行国标。
    2006-12-12 13:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净空高度大于800mm的吊顶内有可燃物时应设置喷头

最近在做个超高层建筑项目,项目地点在天津。消防建审时消防局提出按照《喷规〉7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;同时提出该项目为超高层建筑,火灾危险性很大,疏散难度也大,吊顶内也应该设置探头。但按照7.1.8条文解释,只要顶内没有可燃物时即可不设置喷头,同时规范当中也没有需要设置探头的规定。对消防局解释,并举列说明很少有在顶内同时设置报警和水喷淋的项目,但消防局一再坚持要设置。

回帖成功

经验值 +10