阅读下一篇
净空高度大于800mm的吊顶内有可燃物时应设置喷头最近在做个超高层建筑项目,项目地点在天津。消防建审时消防局提出按照《喷规〉7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;同时提出该项目为超高层建筑,火灾危险性很大,疏散难度也大,吊顶内也应该设置探头。但按照7.1.8条文解释,只要顶内没有可燃物时即可不设置喷头,同时规范当中也没有需要设置探头的规定。对消防局解释,并举列说明很少有在顶内同时设置报警和水喷淋的项目,但消防局一再坚持要设置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报