土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度大于800mm的吊顶内有可燃物时应设置喷头

净空高度大于800mm的吊顶内有可燃物时应设置喷头

发布于:2006-12-12 10:47:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做个超高层建筑项目,项目地点在天津。消防建审时消防局提出按照《喷规〉7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头;同时提出该项目为超高层建筑,火灾危险性很大,疏散难度也大,吊顶内也应该设置探头。
但按照7.1.8条文解释,只要顶内没有可燃物时即可不设置喷头,同时规范当中也没有需要设置探头的规定。
对消防局解释,并举列说明很少有在顶内同时设置报警和水喷淋的项目,但消防局一再坚持要设置。

在此,请教各位大虾结合自己的经验谈谈该怎样办呢?谢过先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hujl2001
    hujl2001 沙发
    还是加吧,只要吊顶里边有电缆,就被认为有可燃物的,消防局就是依照这些来说得,另外你现在设计的没有可燃物,将来如果业主局部改造,里边有了可燃物,那么责任那个说的清楚了?
    2006-12-12 13:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    和一个同行的讨论,供参考:

    王 峻 说:
    你们超高层的〉800闷顶里面加双层喷头吗?
    猫 说:

    王 峻 说:
    why?
    王 峻 说:
    理论依据?
    猫 说:
    加上喷,不是双层喷头
    猫 说:
    下喷跟吊顶,上喷在闷顶
    猫 说:
    规范啊
    王 峻 说:
    规范要求是有可燃物
    猫 说:
    7.1.8
    猫 说:
    技术层有可燃物,闷顶没有定语
    王 峻 说:
    有可燃物是针对两个的
    猫 说:
    是,我错了
    猫 说:
    这个模棱两可的说法,还得听当地消防的
    猫 说:
    什么叫有可燃物?
    猫 说:
    说电缆也是可燃的
    王 峻 说:
    老早电缆的外皮和吊顶都是可燃物
    王 峻 说:
    现在电缆是阻燃的,吊顶也是
    猫 说:
    最好跟当地消防确认一下
    王 峻 说:
    除非是很高的马道
    猫 说:
    反正我做的工程都做上下喷了
    王 峻 说:
    应该闷顶内都无可燃物的
    猫 说:
    没必要跟消防扣字眼
    王 峻 说:
    经典!
    2006-12-12 11:11:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据新的高规(GB50045-95

教大家:根据新的高规(GB50045-95)(2005版):高层建筑(100米以下)的地下室设备用房(制冷机房,消防泵房,生活水泵房,中水机房等内消火栓和手提灭火

回帖成功

经验值 +10