土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风量调节问题

风量调节问题

发布于:2006-12-12 10:04:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
还是调节阀的问题!
对于新风机,新风管的支管上都要装风量调节阀,我有一点不大清楚就是,
如果主风管上开几个新风口,为了对风量进行控制,应该在风口上加装风量调节阀,但是做工程的人说装与不装没太大意义
不起什么作用,那应该怎么对风量进行控制

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    如果直接在风管上开风口,最好用变径和阀门同时调节风量。
    2006-12-14 15:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • czx663
    czx663 板凳
    现场经常会遇到,在主管上开风口的话,远端风口风量大,进段风口风量小。很难调节,所以现场的工人都会说风阀没有什么用。要是把风速做低一点,让静压大一点就可以很好的调节。所以这时候送风主要是靠静压比较好加风阀比较好调节
    2006-12-14 13:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多