土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的保护半径,一般做到多大?

消火栓的保护半径,一般做到多大?

发布于:2004-07-07 11:45:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • whcyu
    whcyu 沙发
    我这里设计院和审图的对此问题争论过,现在基本达成一致。水龙带是25米,取0.8的系数为20米,充实水注10米,按45度角则为7米,所以一共27米。为图方便一般保护长度设计均按此计。27米为折线距离,设计中要考虑房间布置。所以保护半径不能一概而论。个人觉得设计中还应考虑实际情况,比如说充实水注按45度角为7米,但一般层高在3米左右,所以仰角可能小于45度,水注保护范围应该大于7米。不过审图的不管这些,烦。所以有时消火栓密的自己都看不下去。
    2004-07-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同3
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 板凳
    还是要看具体情况而定,不过一般情况都是25M
    2008-10-22 13:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 消火栓保护半径及栓口压力计算
    本资料为消火栓保护半径及栓口压力计算,从水带口径、弯曲折减系数 C、水带长度Ld、水枪45度投影 H、消火栓保护半径 R等项来计算工程量,可供下载参考。
  • 标记_建筑红线-半径
  • 矩形弯头-半径-法兰
    矩形弯头-半径-法兰
  • 570半径的桥臂转头结构,技术要求1.铸造毛坯无气孔、缩松、裂纹等铸造缺陷;⒉未注铸造圆角为R3,表面粗糙度为12.5;⒊铸件进行人工时效处理,未注尺寸公差为±1/2IT12;4.非加工表面刮腻子,整
  • 本图纸为非整圆半径检具装配图(含二维图、三维图UG)。1工作原理本检具是根据弓高弦长法这一间接测量方法设计的。测量前,应调百分表为零位,调整工作在平台上进行。在平台上置备两组尺寸相等的量块,而后把检具
  • 城市各种服务设施半径
    1、幼托的服务半径不宜大于300m;小学的服务半径不宜大于500m;中学的服务半径不宜大于1000m[居住区规划设计规范2002]。
  • 半径曲线梁桥的设计
    曲线梁处于“弯一扭”藕合作用状态,受力特性相对复杂,扭矩分布不均导致端部内、外侧支座反力分配极不均衡,有可能出现支座脱空的现象。为了使主梁受力更加合理,可通过设置支座预偏心,来改善扭矩的分布效果,可取
  • 适用于匝道完整及不完整缓和曲线的半径计算,好东西啊.记得支持啊
  • 如何把容积率做到极限(PDF)
    一、对容积率的极限计算 二、影响i的因素分析 三、提高容积率的常用手段 四、研究层数与容积率的对应关系 五、总结:住宅设计中的节地措施 六、产品形式与容积率对应关系经验取值 七、容积率与社区意向的实战
  • 标记--建筑--标记用地红线-半径
    标记--建筑--标记用地红线-半径标记--建筑--标记用地红线-半径
  • 一种变半径钢丝打包缠绕机,可实现均匀牢固的将钢丝绳之类的原材料打包成各种大小直径的状态,便于运输,高低可调,自动化程度高,可参考设计原理进一步改进。文件中附带有示意图...
  • 不同半径的角扇形传送节,技术参数1.电机功率:P=1500W;2.减速机减速比:i=1/10;3.皮带输送速度:V=45米/分钟;4.要求皮带运转顺畅、无卡滞现象;5.轨道内侧贴胶皮打拉钉;...
  • 8米旋转半径的配重杆导升机,图纸结构是由挂缆导电系统,电动葫芦结构系统,上转柱臂架结构,平衡配重系统等组成,图纸包含各结构总成图,技术参数表,可使用cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 该模型包含了机器人的3D,2D,STP,技术参数等资料,资料齐全,有很高的参考价值。IRB1100,同类产品中最紧凑、最快速的机器人。IRB1100进一步拓展了ABB小型机器人产品线,可将生产效率提高
  • 半径弯头-PVC-Sch40-DWV
    长半径弯头-PVC-Sch40-DWV
  • 造价员必须做到的8点
    对于一项工程团队中少不了预算员,预算员在整个工程中处于一个先行者的角色。在整个工程中预算员流程有很多方面,比如说工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度款支付流程、合同签定流程、设计变更的处理流
  • 室内消火栓试射记录
    室内消火栓试射记录,内容详细,供设计师参考,
  • 消火栓施工组织设计
    1、本工程设火灾自动报警、自动喷淋、消火栓联动系统

阅读下一篇

高层综合楼中上部住宅部分40L/S一定要用足吗?

二十八层综合楼,下面四层为餐饮及大型商场,上部为点式住宅,按高规消火栓用水量应为40L/S,群房部分没问题,关键商住部分已设置双立管双栓,管径均为150,消防部门仍以40L/S未用足为由要求在阳台处增设两处消火栓,是否合理?

回帖成功

经验值 +10