《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)
5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则:1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施;2 当采用减压阀分区时,除应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。
《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)
4 .2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02 M P a , 并应符合下列规定:
1 冷水、热水供应系统应分区一致;
2 当冷、热水系统分区一致有困难时, 宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施, 保证系统冷、热水压力的平衡;
3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
风在何方
沙发
住宅的太阳一般都是那么做的,使用的时候是要放掉一部分冷水,挺浪费的,再说了一般住宅的热水系统供应也不是要求那么高
2012-06-25 08:52:25
赞同0
-
ilovexiaodoudou
板凳
你有2个解决办法,一个是设置屋顶冷水水箱,系统全部做为开式
2012-06-24 11:39:24
赞同0
加载更多回复 举报
第二个是取消管网热水水箱,把热水太阳能的设计压力稳压罐放在给水泵房内,把热水搞成闭式系统。
你现在的描述应该是冷水,热水压力系统结构不一样,根本不用谈什么点的问题,面都是错的。