土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调离心式风机运转不正常等有关问题

空调离心式风机运转不正常等有关问题

发布于:2012-06-15 15:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
① 风机的转子质量不均匀,静平衡性能差;

② 三角皮带传动的风机,其皮带轮宽、中心平面位移和传动轴水平度超差;风机安装就位后,必须用方水平对其传动轴的水平度进行检查,在轴承水平中分面上相距180º的两个位置进行检测,其允许偏差≯0.02‰;皮带轮轮宽中心平面位移,应在主、从动皮带轮端面拉线后用钢板尺测量,其允许偏差≯1mm;

③ 电动机直联传动的风机,其联轴器同心度超差,其允许偏差,径向位移为十万分之零点零五,轴向位移为十万分之二;

④ 三角皮带过紧或过松;皮带的松紧度用手敲打已装好的皮带中间,稍有跳动为准或用手往下按,其按下的距离为皮带的厚度为宜;

⑤ 同规格的皮带周长不相等;

⑥ 三角皮带轮轮毂部断面尺寸与三角皮带不配套;

⑦ 55 kW以上的风机投有启动阀。

离心式通风机出口风量不足

表现形式 风机的电机运转电流比额定电流相差较多,系统总风量过小。

危害性系统的总风量不足,空调或洁净房间的湿温度或洁净度无法保证。

产生的原因分析

① 风机转数丢转过多;

② 风机的实际转数与设计要求的转数不符;

③ 风机的叶轮反转;

④ 系统的总、干、支管及风口风量调节阀没有全部开启;

⑤ 风管系统设计不合理,局部阻力过大;

⑥ 设计选用的风机压力过小。 本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家一个关于冷冻水管管径的问题。。

你们在算管径的时候一般是按照09新措施上面的推荐流速,还是有自己的经验流速呢?怎么算更利于水力平衡?

回帖成功

经验值 +10