土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制室双电源的问题

消防控制室双电源的问题

发布于:2006-12-11 14:56:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一栋宾馆,消防用电属三类负荷,设有消控室,但是新的防火规范规定消控室需双电源木端切换,怎么办?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • air_supply1020
    负荷级别决定电源,而消防主要设备要求双回路(不是双电源,仅仅是为了防止回路出现问题)在配电末端切换。
    2007-12-21 23:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳
    用EPS消防控制柜加电池
    2007-12-20 15:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“消火栓按钮直接启动消火栓泵”的理解

理解一:直接启动,指电气上的直接,没有中间环节。做法:消火栓按钮连接报警线,另四线或者两线到消火栓泵配电控制箱。理解二:管理上的直接,通过摸块,由消防控制主机控制启动,按钮动作泵即启动,不需要确认火灾的过程。做法:消火栓按钮接报警线即可。不知道大家认可哪一种呢?我两种都做过,都可以过审图,但消防安装公司只是认可第一种做法。