土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ “消火栓按钮直接启动消火栓泵”的理解

“消火栓按钮直接启动消火栓泵”的理解

发布于:2006-12-11 11:38:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
理解一:直接启动,指电气上的直接,没有中间环节。做法:消火栓按钮连接报警线,另四线或者两线到消火栓泵配电控制箱。
理解二:管理上的直接,通过摸块,由消防控制主机控制启动,按钮动作泵即启动,不需要确认火灾的过程。做法:消火栓按钮接报警线即可。
不知道大家认可哪一种呢?我两种都做过,都可以过审图,但消防安装公司只是认可第一种做法。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014

    不需要两种都做吧 我觉得浪费 两种应该是都可以的
    第一种没得说 ,第二种情况的工程我们单位也做过不少
    2007-03-02 21:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • tfxf123
    tfxf123 板凳
    说点实际的:
    消防局在验收工程时的检查情况。
    1、在消防控制室启动水泵;
    2、在水泵房启动水泵;
    3、将消防控制主机关了,在任一地方按消火栓按钮启动水泵。
    结果是消火栓泵都能够正常启动。否则,不合格。
    这样,就必须是同时采用两种,即:第一种(多线制控制),和第二种(总线控制)。
    2007-02-27 22:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已经设置了消防广播的大楼你是否还设置警铃?

规范对已经设置了消防广播的大楼,不再要求设置火灾警铃。你的设计怎么样考虑的呢?是否增设火灾警铃呢?

回帖成功

经验值 +10