求助:这个系统为什么不制冷?
求助:这个系统为什么不制冷?
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
发布于
2006-12-11 14:29:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wang8496672
????????????
你的风机盘管的总制冷量500KW是不是主机的制冷量?
2006-12-12 16:13:12
来自 PC
评论
举报
yinbilin@co163
风机盘管的总冷量是怎么来的啊!
机组的冷量又是怎么来的啊!
如果机组是没有问题的话,那就是风机盘管选小了,估计是按照每平方米的冷两来估的,
500kw是不是设备上的冷量之和啊 ,与实际上的是有区别的饿
2006-12-12 15:39:12
来自 PC
评论
举报