现在有一个学校洗浴热水工程,跟每间寝室供热水。楼层6楼
水箱装在楼顶上,(太阳能供热,锅炉也在楼顶)就是一般的不承压保温水箱,水泵装在水箱的热水出水端。这个时候水泵的扬程怎么选啊?主要用途,循环水。我不是搞给排水的,所以请大家帮忙了
个人观点:因为是开式系统,水从水箱出去,通过大气自然就可以回到跟出水端一个水平面的回水管中,U型管一样吧。这个时候我的压力只需要克服一定的水管阻力和增加5.6楼的压力就够 了,是这个道理吗?(1.2.3.4楼自然落差的压力就应该够了)。我选的是7米扬程。大家看看够用了吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • daiway
    daiway 沙发
    自己计算啊,最不利用水点不小于0.05MP,大约五米水柱。
    水泵扬程=0.05MP+循环管路阻力损失+水泵出口(或入口)与最不利用水点的高差。
    2009-05-05 14:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • catte
    catte 板凳
    开式系统中,水泵安装在回水口吗?
    2007-05-31 15:50:31

    回复 举报
    赞同0