土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器带焊机负荷

变压器带焊机负荷

发布于:2012-06-15 11:40:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1. 一台2000KVA的10KV-400V的变压器只带150KVA的焊机,在电容补偿比较正常的情况的下能带多少台焊机。
2. 现有1台2000kva的变压器,只带了90多台焊机就经常跳闸,但它跳的是上级配电柜,变压器这一级却没动作,这个明显应该是整定的问题吧?
3.母线的额定电流和带的焊机数怎么确定,比如现场有1600A的母线一般经验上认为能带多少台150KVA的焊机。估算的话1台焊机有多大的电流?
不知道我表达的够不够清楚~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “怎么判断它每个出线柜的电流?取最大值?怎么判断变压器负荷比较大?”看电流表!
    2012-06-15 14:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • demonstic
    demonstic 板凳
    单相电阻焊,电缆用的是YGC-2*70+1*25,这些焊机基本上都是用于一条生产线的。开始的时候我也是楼上的那种想法,当时觉得一台这样的焊机大概也就带个40来台。后来我看了一下设计,这个一般取的需要系数都比较小,而且焊机工作只是焊的那几秒钟。如果电容动态补偿比较好的话能应该能带的比较多点。像这种焊机电流动作比较频繁的话,该怎么判断它每个出线柜的电流?取最大值?怎么判断变压器负荷比较大?
    2012-06-15 13:15:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问零序网络中变压器中性点电抗到底要加在哪一侧啊?

零序网络中,对于变压器Y0侧中性点通过电抗Z接地,我记得原来上学时学的是将3Z接在零序网络上,而且是中性点在哪一侧就将3Z和哪一侧的漏抗串联。但我看《电力工程电气设计手册(一次)》第142页表4-17第5项中,给出的是Z接在I侧,但等效电路图中3Z却与II侧漏抗XII串联。到底该按哪个算呢?

回帖成功

经验值 +10