请问零序网络中变压器中性点电抗到底要加在哪一侧啊?

发布于:2012-06-15 09:50:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
零序网络中,对于变压器Y0侧中性点通过电抗Z接地,我记得原来上学时学的是将3Z接在零序网络上,而且是中性点在哪一侧就将3Z和哪一侧的漏抗串联。
但我看《电力工程电气设计手册(一次)》第142页表4-17第5项中,给出的是Z接在I侧,但等效电路图中3Z却与II侧漏抗XII串联。
到底该按哪个算呢?
1.jpg

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 学在途中
    学在途中 沙发
    应该是等值图错了,接线图和零序电抗是能对上号的。我还在纠结P142页“零序网络中,若发电机或变压器中性点经阻抗接地,则必须将该阻抗增加3倍接入零序网络。”按数学上说,增加3倍就是原来4倍了,看到这里才豁然开朗,原来就是变成3倍接入。看来是我语文不好啊。
    2013-06-24 15:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • luck584
    luck584 板凳
    同问?
    2012-06-16 19:51:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。