阅读下一篇
道路工程中雨水管槽坑底隆起!求处理方案!我项目部承建的道路工程中, D2600 雨水管道槽深 6米左右,南侧是下管的临时路(山皮土垫的),北侧是空地,我们的施工方法是,2侧卸载,2侧支撑12钢板桩,钢板桩上部加横向支撑,总共挖到槽底的共11米,距离现在72小时。 24小时后,钢板桩从南往北 位移25cm ,坑底隆起25cm 48小时后,钢板桩基本稳定,坑底隆起15cm 72小时后,钢板桩基本稳定,坑底隆起10cm D2600雨水管道基础是 钢筋混凝土基础,厚度43.5cm,请教各位工程师,现在直接还填碎石,然后浇注混凝土,会不会出现混凝土板碎裂等情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报