湿空气焓值定义是:1kg干空气的焓和(d\1000)kg水蒸气焓的总和,其表达式为
h=1.01t+(2500+1.84t)d\1000
还有热湿比ε=△h/(△d/1000)=Q/W
请高手解释一下d和△d的系数1/1000的含义?这么定义的原因是什么?计算过程中究竟什么情况下乘系数?
比如ε=Q/W中,例题带入的是Q和W/1000的值,这与定义的Q/W也有出入啊?
谢谢指教!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • feiniaoly
    feiniaoly 沙发
    恩,你们的鼓励让我心中暖暖的,我是学机械设备(过程装备与控制工程)的,还望在暖通空调这块高手不吝赐教!
    先天不足,后天弥补啦!!!
    2006-12-12 16:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    有什么不懂的要上来多问,但也要看看书啊!
    2006-12-12 10:03:12

    回复 举报
    赞同0