[求助]24kV开关柜带电压互感器的耐压问题情况反馈:24kV的空气绝缘开关柜,装有避雷器和电压互感器。避雷器是模拟的,电压互感器是真实产品。初始状态是,避雷器和电压互感器都连到了电缆一侧,高压侧。电压互感器二次侧是开路的。做雷电冲击试验的时候没有问题,做工频耐压的时候二次侧放电;所以将电压互感器的连接线去掉(相当于把电压互感器和主回路断开),再做工频的时候,高压对电压互感器一次螺栓放电。我想请教的是,做类似配置的试验,电压互感器一次和二次如何连接?是否要移除电压互感器?